am 2014-01-15 04:28 PM
Der Materialkatalog ist schwach und fehlerhaft, kann aber offensichtlich nicht editiert oder ergänzt werden. Habe ich etwas übersehen? Gibt es einen fachlich richtigen Katalog z.B. aus Energieberatungsprogrammen, wo man sich auf die Inhalte verlassen kann?
Die Wärmeleitfähigkeit wird nur mit 2 Dezimalen angezeigt. Wenn der Baustoff keine Werte aus dem Materialkatalog hat, ist es nicht möglich, den genauen Wert zu erkennen.
Kann auch ein mehrschichtiges Bauteil definiert werden? z.B. Sparrendach / Holzwand?
Kann ich mir den U-Wert eines Bauteil anzeigen lassen?
Gibt es ein Beispielprojekt zum Download?
Jürgen
AC25, Win 10pro 64x
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink dieser Nachricht
- Anstößigen Inhalt melden
am 2014-01-15 05:17 PM
Der Materialkatalog ist schwach und fehlerhaft, kann aber offensichtlich nicht editiert oder ergänzt werden.
man kann die 3 Werte halt händisch eintragen ...
Wenn man die ergänzen oder ändern will, dann könnte man versuchen die xml anzupassen:
...\Graphisoft\ArchiCAD 17\Add-Ons\EnergyEvaluation\GER\MaterialCatalog.xml
Kann auch ein mehrschichtiges Bauteil definiert werden? z.B. Sparrendach / Holzwand?
Optionen->Element-Attribute->mehrschichtige Bauteile ??
Wir hatten zu 16 mal ein Tutorial gemacht http://www.graphisoft-dresden.de/produkte/cad/skripte/?kt=anw haben das aber noch nicht an 17 angepasst.
vg jens
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink dieser Nachricht
- Anstößigen Inhalt melden
am 2014-01-22 12:12 AM
Gibt es irgendwo eine Beispieldatei eines Nichtwohngebäudes mit mehren Zonen, um die Tauglichkeit des Programms zu prüfen. Ich möchte gerne ein Gebäude in AC zeichnen und dann über IFC in mein Energieberaterprogramm übertragen.
Außerdem wäre es wirklich hilfreich, wenn der U-Wert der eigenen Materialien mit 3 Dezimalen angezeigt werden kann. Kann mir jemand die xml-Datei ggf. anpassen.
2 Dezimalen sind wirklich nicht realistisch!
Jürgen
AC25, Win 10pro 64x
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink dieser Nachricht
- Anstößigen Inhalt melden
am 2018-12-06 10:55 PM
Export mit Button+Makro nur unter Windows (wegen der UTF-8 Codierung aus Excel heraus). Auf einem letzten Tabellenblatt wird die XML auch mit Excel-Formeln zusammengebaut. Der Export gestaltet sich aber mühselig, da bei c&p hirnlos Anführungszeichen eingefügt werden.
[Auf eigene Gefahr und Sicherungskopie der Original-XML vorher machen!]
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink dieser Nachricht
- Anstößigen Inhalt melden
am 2023-01-13 11:27 AM
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink dieser Nachricht
- Anstößigen Inhalt melden
am 2023-01-13 11:41 AM
Über ein Etikett könnte es gehen. Dann gehen aber nur vollständige Bauteile und ich glaube, dann fehlt der Zugriff wieder auf die Wärmeleitfähigkeit.
Vielleicht wäre das was für ein AddOn oder, ich traue es mich nicht zu sagen, für Python.
-> Bedauerliche Baustelle 752. 😞
Ich wünsche mir da auch schon lange eine effiziente Möglichkeit alle bereits eingegebenen Information dahin auszuwerten und nicht wieder alles woanders hin zu übertragen.
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink dieser Nachricht
- Anstößigen Inhalt melden
am 2023-01-13 01:15 PM
Du brauchst eigentlich noch die Wärmeübergangswiderstände, oder?
Und die Ausrichtung, wenn Luftschichten im Aufbau sind.
Und wenn man verschiedene Materialien in einer Schicht hat (z.B. bei Holzkonstruktionen) noch den flächenbezogenen Anteil.
Wenn man es weiterdenkt wäre dann auch noch ein Wärmebrückenkatalog (Ecken, Fensterlaibungen, etc.) nützlich.
...
Meiner Meinung nach würde "nur der U-Wert von Massivbauteilen" keinen sinnvollen Vorteil bringen, und die komplizierten Dinge sind zu ... kompliziert.
Da muss jetzt nicht unbedingt noch eine Baustelle aufgerissen werden, finde ich.

- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink dieser Nachricht
- Anstößigen Inhalt melden
2023-12-06 09:48 PM - bearbeitet 2023-12-06 09:54 PM
Die Wärmebrücken kann man auch in Archicad berechnen, als Ecodesigner STAR ist jetzt teil von Archicad.
Es ist eine andere Frage, ob diese Rechnungen richtig sind, als wir wissen nichts wie die Rechnungen funktionieren (ich denke, dass eine FEM-Lösung von StruSoft is benutzt, aber wenig ist verfügbar)... Aus diesem Grund benutzen wir THERM oder COMSOL für detaillierte Rechnungen den Wärmebrücken. (Ich weiß, dass in Deutschland andere Lösungen sind benutzt.)
Die Länge den Wärmebrücken können auch nicht automatisch berechnet sein, ich platziere verschiedene Elemente, stelle ich die Element IDs nach den Wärmebrücke-Namen ein, um die Länge ins EnergyPlus einzugeben.
Die U-Werte von Massivbauteilen können z.B. mit einem GDL-Objekt berechnet - ich habe ein früher selbst gemacht, als ich habe nichts gefunden. Es ist nützlich nur für einfache Rechnungen: ich habe keine Korrektionswerte gemaß z.B. ISO 6946 implementiert und man soll jetzt die "heat transfer coefficients" (wie sagt man das auf Deutsch? Ich denke über h_i und h_e) manuell eingeben. Das Bildschirmfoto (und das Objekt) ist leider auf Ungarisch, wenn es interessant ist, kann ich das auf Deutsch machen. Ich benutze die Wärmeleitfähigkeit, die Dichte und die spezifische Wärme des Baustoffs, und die dicke der mehrschichtige Bauteile von einem Komposit-Wand, damit rechne ich den U-Wert, spezifische Masse, spezifische Grauenergie, usw.:
Meine Lösung geht für frühe Projektphasen, um ohne detaillierte bauphysische Rechnungen eine ungefähre Dicke der Wärmeisolierung zu haben. Es wäre wirklich schön sein, wenn GS etwas ähnliches machte, was mit z.B. hinterlüftete (oder inhomogene Bauteile) richtig funktionieren. Ich habe das gesehen, dass jetzt die Ökabaudat-Datei sind benutzt für die Baustoffe - ich habe die frühere bauphysische Werte des Baustoffs benutzt (die nicht als Eigenschaft sind eingegeben).
Jetzt ist die energetische oder LCA-Berechnung einer Gebäude viel zu schwer, es gibt so viele kleine Schritte was wir jetzt nicht machen können, deswegen geht es nur mit 2-3-4... Software (BIM, BEM, Wärmebrücken, LCA-Datei, natürlich Excel, usw...). Es sollte viel mehr einfach sein!