Hallo!


Folgende Frage: wenn ich ein Kastenfenster, bestehend aus zwei Einscheiben-verglasten Fenstern und einem Uw von je 5,4 (gesamt dann 2,6 fürs Kastenfenster) habe, welchen g-Wert hat dann mein Fenster?

Laut OIB-Tabelle hätte jeder Einzelteil des Fensters für sich einen g von 0,83 - zusammen dann 0,69, stimmt das?

mfg

JPW
3 ANTWORTEN 3
alfred hagenauer
Graphisoft Partner
Graphisoft Partner
Im Grunde ist der g-Wert eine Prozentangabe 1 wären 100%. Wenn jetzt 2 Scheiben hintereinander sind heißt das, dass durch die erste Scheibe 83% durchgehen. Bei der zweiten werden wieder 17% von diesen 83% verloren gehen und somit 69% übrig bleiben.
http://www.a-null.com/schulungen
------------------------------------------------------------------------------------
ArchiCAD 3.12 bis 18 - ArchiPHYSIK 11 seit MacBauphysik - MacBook Pro Mac&WIN7 - Asus Zenbook
Anonymous
Nicht anwendbar
Kann man da nicht einfach die Default-Werte lt. Leitfaden der OIB-Richtlinie nehmen? Es ist schließlich ein bestehendes Fenster, oder?
alfred hagenauer
Graphisoft Partner
Graphisoft Partner
Ja - vereinfachen geht natürlich. Vor allem wenn man keine Werte hat, geht es nicht anders. Falls es sich um ein neues Kastenfenster handelt ist es möglich diese auch zu berechnen.
http://www.a-null.com/schulungen
------------------------------------------------------------------------------------