abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Nachhaltiges Planen
EcoDesigner, Energy Evaluation, Life Cycle Assessment, etc.

luftschichten f. U-Wert relevant?

tibi1310
Newcomer
welche Luftschichten darf ich für die u-Wert Berechnung berücksichtigen?
Hinterlüftungsebene bei einer Holzwand - vertikale Luftschicht in der jeweiligen Dicke?
Bei einem Steildach - rechne ich die Hinterlüftungsebene als vertikale oder horizontale Luftschicht?

Danke für Infos!
2 ANTWORTEN 2
zzyzx
Newcomer
geregelt ist das in der EN-ISO 6946. die unterscheidet
1. ruhende luftschicht
2. schwach belüftete luftschicht und
3. stark belüftete luftschicht.
hinterlüftete konstruktionen sind in der regel "stark belüftet", d.h. die luftschicht und alles zwischen luftschicht und aussen entfällt bei der u-wert berechnung


:winken:
tibi1310
Newcomer
danke für die info - hab zwischenzeitlich auch in der B8110-6 gefunden, dass hinterlüftungen unberücksichtigt bleiben.