Impulsionador(a)

as perede no canto nao se juntam a parede perimetral como aquela em baixo..


Screenshot 2024-10-08 085834.png
3 SOLUÇÕES ACEITAS

Soluções aceitas
Solução
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager

Olá, @OmarA 

Obrigada por trazer a sua dúvida para a Graphisoft Community!

 

Você poderia me informar onde estão posicionadas as Linhas de Referência dessas paredes? Elas estão se intersectando? Para facilitar a visualização, você pode ativar a opção Visualização > Opções de Visualização na Tela > Linhas de Referência de Paredes & Vigas.

 

Aguardo mais informações sobre o problema para ajudar!

Rita Gurjão

Community Expert

Exibir solução no post original

Solução
Gabriel Gravi
Colaborador(a)

Isso acontece porquê as linhas de referências não estão se juntando. Para visualiza-las, a Rita deu o passo-a-passo no comentário dela.

 

ModelSameJunction.png

 

Exibir solução no post original

Solução
marianadinizo_
Impulsionador(a)

Boa noite. Veja o nível de interferências se estão diferentes e a localização da linha de referência se estão se juntando perfeitamente. Mas já aviso, que alguns pequenos desencontros ocorrerão nesse tipo de ligação, muitas vezes deixo afastados 1mm para não interferirem e quando for imprimir ficar melhor. Espero ter complementado a resposta anteriores.

Exibir solução no post original

3 RESPOSTAS 3
Solução
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager

Olá, @OmarA 

Obrigada por trazer a sua dúvida para a Graphisoft Community!

 

Você poderia me informar onde estão posicionadas as Linhas de Referência dessas paredes? Elas estão se intersectando? Para facilitar a visualização, você pode ativar a opção Visualização > Opções de Visualização na Tela > Linhas de Referência de Paredes & Vigas.

 

Aguardo mais informações sobre o problema para ajudar!

Rita Gurjão

Community Expert

Solução
Gabriel Gravi
Colaborador(a)

Isso acontece porquê as linhas de referências não estão se juntando. Para visualiza-las, a Rita deu o passo-a-passo no comentário dela.

 

ModelSameJunction.png

 

Solução
marianadinizo_
Impulsionador(a)

Boa noite. Veja o nível de interferências se estão diferentes e a localização da linha de referência se estão se juntando perfeitamente. Mas já aviso, que alguns pequenos desencontros ocorrerão nesse tipo de ligação, muitas vezes deixo afastados 1mm para não interferirem e quando for imprimir ficar melhor. Espero ter complementado a resposta anteriores.