Frage zu Baustoff Verschmelzung

Andreas81ch
Expert
Guten Tag,

Habe eine Frage zu Baustoff Verschmelzung - Mehrschichtiges Bauteil und separater Wand.....
Trotz gleichem Baustoff (gleicher Typ, gleiche Priorität) verschneidet sich die mehrschichtige Betonwand (mit Dämmung) NICHT mit der einzelnen Dämmwand im Schnitt...... (Standard Einstellung ArchiCAD)....

Frage mich wieso wieder....... Die müssten sich doch verschmelzen...
Wenn ich die Mehrschichtige Wand UK Platte ziehe, dann kein Problem, will ich aber nicht..........

>>>> https://ibb.co/rdP4N03 <<<<<<<

PS: Wenn ich diese Schraffur vertikal einstelle, dann verschneidet er dies, aber nicht wie es sein sollte mit horizontaler Schraffur......... 🙄
ArchiCAD v6.5 - 28 / macOS / Windows (Switzerland / Schweiz)
Workstation office specs: mac OS, Apple M2 Max, 64 GB RAM
4 ANTWORTEN 4
Tappen im Dunkeln….
Ich nehme an die Referenzlinien treffen sich nicht
Mac OSX - up to date

GER Archicad Full, Up to date
poeik
Virtuoso
Ist wahrscheinlich das selbe Problem, wie hier

Die mehrschichtige Wand hat als Baustoff "Dämmung aussen", die Schraffur ist da "Dämmstoff allgemein vertikal. Du musst also für die Deckenstirn-Dämmung eine einschichtige Wand mit dem selben Baustoff wählen, dann verschneidet sie sich mit der Wand darüber.



A: Stirndämmung aus einschichtiger Wand mit selbem Baustoff wie Wanddämmung
B: Stirndämmung mit einschichtiger Wand mit neuem Baustoff (Schraffur "Dämmung horizontal")
C: Stirndämmung aus mehrschichtigem Bauteil mit selbem Baustoff wie Wanddämmung

Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 27 - Windows 10
poeik
Virtuoso
...ooder du bastelst dir eine Profilwand, bei der du die Aussendämmung nach unten verlängern kannst.

Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 27 - Windows 10
Andreas81ch
Expert
Guten Morgen,

danke für den Hinweis.
ArchiCAD v6.5 - 28 / macOS / Windows (Switzerland / Schweiz)