Guten Abend,

ich bin Anfänger in ArchiCAD und habe ein Problem, bei dem mir auch meine Kollegen nicht weiterhelfen konnten. Bei einer Terrassentür in einer mehrschichtigen Wand, funktioniert der Schichteinzug des Innenputzes nicht richtig. Er sollte natürlich gegen den Fensterrahmen laufen. Stattdessen gibt diesen merkwürdigen Absatz im Rohbau (Bild 1). Ich habe alles so gemacht, wie in einem Youtube Tutorial dargestellt und da hat es ja auch funktioniert (Bild 2). Hat jemand vielleicht eine Idee, an welcher Einstellung das liegen könnte?

https://drive.google.com/open?id=0B6OCn ... W9DM1BqdHM

https://drive.google.com/open?id=0B6OCn ... zl0S3BvMTg

Danke
2 ANTWORTEN 2
Markus Denzlinger
Graphisoft Partner
Graphisoft Partner
Leider funktionieren die Links bei mir nicht.

Stimmt denn der Aufbau der Wand?
Ist der Innenputz als Bekleidung definiert?

Gruß

Markus
Anonymous
Nicht anwendbar
Vielen Dank!
"Innenputz als Bekleidung" - das war's
dummer Anfängerfehler