Nachhaltiges Planen
EcoDesigner, Energy Evaluation, Life Cycle Assessment, etc.

Wärmebrücken werden nicht gedruckt

Anonymous
Nicht anwendbar
Bei der Berechnung unter Berücksichtigung der Wärmebrücken wird das Formular nur leer ausgedruckt. Ich habe das auch beim Demo Projekt für das Mehrfamilienhaus in St. Pölten versucht- auch dabei ist dieses Formular nur leer.
ciao
gato
3 ANTWORTEN 3
kurb70
Participant
Das muss ich leider bestätigen. Die Wärmebrücken gehen in die Berechnung ein, werden aber nicht ausgedruckt.

Der Fehler wird kurzfristig in der Version 4.0.4 behoben. Diese sollte in der nächste Woche (KW 17) zum Download bereit stehen.

[ 16. April 2004, 10:47: Beitrag editiert von: Kurt Battisti ]
kurb70
Participant
Falls es nicht aufgefallen ist, aber die Version, in der der obige Fehler behoben wurde steht zum Download bereit.
Anonymous
Nicht anwendbar
Danke, jetzt klappt`s.