Für Samstag, den 26. Juli, zwischen 12:00 und 20:00 Uhr MESZ ist eine Wartung der Lizenzbereitstellung geplant. In diesem Zeitraum kann es zu Ausfällen oder eingeschränkter Verfügbarkeit unserer Dienste kommen, einschließlich BIMcloud SaaS, Lizenzbereitstellung, Graphisoft ID (für Kunden- und Unternehmensverwaltung), Graphisoft Store und BIMx Web Viewer. Weitere Details…

Modellierung
Entwurfswerkzeuge von Archicad, Elementverbindungen, Modellierungskonzepte usw.

Öffnungsdarstellung bei Wand mit Sockel

snow
Moderator
Hallo zusammen,

ich weiß nicht, ob das mal wiede an meinem alten ArchiCad liegt...

Jetzt hab' ich an einem Bestandsgebäude einmal eine Wand mit Sockel (eigenes Profil)...
... und es wäre zu schön gewesen, wenn die Öffnungen 'richtig' dargestellt würden.



Warum geht die Aufsichtslinie bei der Tür einfach durch, wenn die Öffnung bis Unterkante Wand geht (in 3D und Schnitt stimmt alles...)?

Warum kann die Fensterbrüstung nicht bis Außenkante Sockel dargestellt werden, wenn die Brüstungshöhe gleich mit der Sockel-Oberkante ist?
(rote Linien von Hand eingetragen...)


...bin dankbar für sachdienliche Hinweise jeder Art 😮
Archicad For Future F R E E D O M for-COLORS
______________________________________

archicad versions 8-28 | mac os 13 | win 11
4 ANTWORTEN 4
Su
Graphisoft Partner
Graphisoft Partner
Schlagwort: Lage Öffnungsreferenz im Wandprofil > deren Volllinien verschieben oder durch an/aus an äußerste Kante Ursprung switchen

MFG Su
snow
Moderator
In der 2D (Grundriss)-Dartstellung ändert sich durch das Verschieben der Öffnugnsreferenzlinie aber nichts.
Archicad For Future F R E E D O M for-COLORS
______________________________________

archicad versions 8-28 | mac os 13 | win 11
Stefan L_
Virtuoso
Öffnungen in Profil-Wänden haben noch nie vollständig funktioniert. Das ist auch in Archicad 20 noch so 😞
Türen und Fenster hüpfen je nach Darstellung symbolisch/projiziert hin und her, korrigiert man die falsche symbolische Darstellung mit einem negativen Anschlagswert, stimmt es natürlich im 3D-Fenster und im Schnitt nicht mehr. Die Öffnungsreferenz wird schlicht ignoriert...
--
Stefan
AC ...-28, WIN10
snow
Moderator
Ja - so ist das wohl ... auch 😞