Hallihallo,

also ich schaffe das nicht, für eine neue Tür in einer bestehenden Wand die Wandkonturlinien abgestellt zu bekommen... sogar die Wandschraffur wird in der Öffnung angezeigt, wenn keine Deckschraffur für die Türöffnung eingstellt ist...
... da kann man sich ja noch helfen... aber die Linien bleiben 😢

Was kann man denn da machen ???
Archicad For Future F R E E D O M for-COLORS
______________________________________

archicad versions 8-27 | mac os 13 | win 10
24 ANTWORTEN 24
Frank Beister
Advisor
Theoretisch. Dann hast du aber alle Attribute mindestens doppelt und was machst du dann mit den Attributen an den Elementen, die nicht überschrieben werden sollen obwohl sie Umbauzustände haben. Heilloses Chaos in Sicht. 🙂
bim author since 1994 | bim manager since 2018 | author of selfGDL.de | openGDL | skewed archicad user hall of fame | author of bim-all-doors.gsm
torben_wadlinger
Virtuoso
So wie ich das verstehe geht Ihr davon aus, dass das Modell eine Historie speichert. Das ist aber nicht der Sinn bei der Sache. Der histrosiche Verlauf ergibt sich aus dem Vorher-Nachher-Vergleich der Modelle und der Auswertung der Zustände der selben(!) Bauteile.

Cool wäre es natürlich, wenn AC eine Art Time Machine der Bauteil-Zustände speichern würde, die man auch noch auswerten könnte (eventuell zusammen mit dem Änderungsmanager).

Aber eigentlich kennt ein Bauwerk nur zwei Zustände: vor der Maßnahme und danach.
Frank Beister
Advisor
Die Diskussion kam daher, dass in Archicad letztlich 3-4 Zustände abgefrühstückt werden (sollen):

Bestand - Abbruch / Umbauphase - Betrieb


Mein Hinweis war, dass das vielleicht geometrisch-graphisch in 2D und 3D noch klappt, aber nicht mehr attributiv: tragend, außen-innen, Anforderungen, e.a.
Dafür bräuchte es ein analoges Handling der Attribute wie das der graphischen Darstellung.

Der zweite Hinweis war, dass die zu exportierenden Modelle eindeutig sein müssen in ihrem Zustand. Dass IFC die Phasenbetrachtung, die AC sinnvollerweise in einer Projekt(Modell)datei macht, nicht mehr vorgesehen ist.
bim author since 1994 | bim manager since 2018 | author of selfGDL.de | openGDL | skewed archicad user hall of fame | author of bim-all-doors.gsm
Stefan L_
Advisor
"Beister" wrote:
Theoretisch. Dann hast du aber alle Attribute mindestens doppelt und was machst du dann mit den Attributen an den Elementen, die nicht überschrieben werden sollen obwohl sie Umbauzustände haben. Heilloses Chaos in Sicht. 🙂
Klar, mehr Informationen brauchen mehr Attribute:
"Tragende Funktion Bestand"; "tragend" oder "nicht tragend", Wert manuell vergeben
"Tragende Funktion Endzustand", "tragend", "nicht tragend" oder "wie Bestand" als Vorgabe, Wert manuell vergeben oder gelassen
"Tragende Funktion", Wert berechnet aus den beiden oberen.

Geht, wenn man's will/braucht 🙂

--
Stefan
--
Stefan
AC ...-27, WIN10
bin der Idee der Bestandsmodifikation nochmals auf den Grund gegangen:

https://www.youtube.com/watch?v=teLHRJD ... e=youtu.be
Mac OSX - up to date

GER Archicad Full, Up to date