Folgendes Problem:
Grundriss
https://picload.org/image/rowgrpla/grundriss.jpg
3D
https://picload.org/image/rowgrplr/3d.jpg
Ebenenpriorität stimmt zusammen.
Anschlussreihenfolge habe ich probiert.
Das seltsame ist eben dass es eben im Grundriss stimmt und in 3D nicht.
Interessant ist dass die Ebene (Hohllochziegel) bis zur Kante verbunden ist, nur die Dämmung nicht.
Hat jemand eine Idee?
danke
p.s. das coole ist auf der anderen Ecke funktioniert es o_O
Grundriss
https://picload.org/image/rowgrpla/grundriss.jpg
3D
https://picload.org/image/rowgrplr/3d.jpg
Ebenenpriorität stimmt zusammen.
Anschlussreihenfolge habe ich probiert.
Das seltsame ist eben dass es eben im Grundriss stimmt und in 3D nicht.
Interessant ist dass die Ebene (Hohllochziegel) bis zur Kante verbunden ist, nur die Dämmung nicht.
Hat jemand eine Idee?
danke
p.s. das coole ist auf der anderen Ecke funktioniert es o_O
Beschriftungen:
- Labels:
-
Wandabschlüsse
2 ANTWORTEN 2

Optionen
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink dieser Nachricht
- Anstößigen Inhalt melden
am 2017-02-15 10:03 AM
2017-02-15
10:03 AM
Könnte es sein, dass die einschichtige Wand im2D unterhalb irrtümlich bis zur Ecke weitergeht und Du nur die Mehrschichtige Wand darüber gezeichnet hast? (2 Wände ineinander?)
Hast Du Deine Wand-Führungslinie nach innen oder aussen angesetzt?
Hast Du Deine Wand-Führungslinie nach innen oder aussen angesetzt?
AC5.5-AC27EduAut, PC-Win10, MacbookAirM1, MacbookM1Max, Win-I7+Nvidia
Anonymous
Nicht anwendbar
Optionen
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink dieser Nachricht
- Anstößigen Inhalt melden
am 2017-02-15 10:48 AM
2017-02-15
10:48 AM
Ja, das wurde mir hier (https://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=3&t=24319) so empfohlen - da ich von einer einfachen Bestandswand die mehrschichtige Wand mit Dämmung einzeichnen wollte im Neubau.
Die obere Wand-Referenzlinie ist außen , die linke außen.
Habe jetzt beide nach außen gesetzt! Danke das wars! Sie sind jetzt verbunden - in 2D und 3D.
Danke dir für diesen Goldtipp!
Die obere Wand-Referenzlinie ist außen , die linke außen.
Habe jetzt beide nach außen gesetzt! Danke das wars! Sie sind jetzt verbunden - in 2D und 3D.
Danke dir für diesen Goldtipp!