abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Modellierung
Entwurfswerkzeuge von Archicad, Elementverbindungen, Modellierungskonzepte usw.

Wand erscheint im ebenso im EG

Anonymous
Nicht anwendbar
Warum wird eine Wand vom OG im EG als gepunktet dargestellt. In Grundrissschnittebene ist folgendes eingestellt:1m, andere Objekt oberhalb werden nicht dargestellt.
In Wandeigendschaften ist die Darstellung nur auf Ursprungsgeschoss darstellen aktiviert.

Könnte mir jemand weiterhelfen?

Danke schon mal im Voraus.
2 ANTWORTEN 2
Anonymous
Nicht anwendbar
ich vermute das ist die "Untersicht" der Wand.
Kann es sein, dass Deine Wand im OG ein wenig ins EG ragt und die Sichtbarkeit auf "Automatisch" steht?

Lösung:
die Wand/Wände auf 0.00 zum OG verschieben, dann in den Einstellungen für die Wände "Sichtbarkeit/zeige auf" von "Automatisch" auf "Ursprungsgeschoss" umstellen und Fenster mit OK schließen. Dann die Wände wieder auf die alte Standhöhe (vielleicht -0,14 zum OG) umstellen.

Hintergrund der Aktion:
die Wand wird immer nach der Konstruktionslinie definiert und die ist immer am Fußpunkt. d.h. wenn eine Wand mit einem Minuswert zum Geschoss gezeichnet wird, ist der Großteil der Wand zwar im z.B. OG aber die gehört der Logik nach zum EG, da sich dort die Konstruktionslinie befindet.

In AC 11 kannst Du übrigens ganz genau einstellen wohin die Wand gehören soll und spartst Dir die Rumschieberei.
Anonymous
Nicht anwendbar
Super genau das war´s!!!!

Danke! :yeah: