Für den Samstag, den 19. Oktober, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant. Folgende Prozesse können dabei bis zu 60 Min ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Nachhaltiges Planen
EcoDesigner, Energy Evaluation, Life Cycle Assessment, etc.

Transparenter Bauteil gegen Glasvorbau

Anonymous
Nicht anwendbar
Immer wieder stolpere ich drüber, jetzt frag´ich:

Wenn ich z.B. ein Fenster gegen einen Glasvorbau definiere, dann sollte es ja den g-Wert entsprechend reduzieren.
Macht das Programm das nicht automatisch ?
Bei den Leitwerten gibt es die Möglichkeit, einen 2. g-Wert (g w2) anzugeben.
Ich sehe aber keine Auswirkung, wenn ich diesen g w2 Wert verändere.
Und beim Ausdruck steht immer nur der g-Wert des eigentlichen Fensters droben ...

APH 10.0.0.060, Windows
1 ANTWORT 1
Anonymous
Nicht anwendbar
Zur Zeit ist die gw2 Eingabe in die Berechnung nicht ein.
Sie können bei gw1, den resultierendne Gesamtenergieduchlassgrad angeben. d.h bei gw1=gw1*gw2

Diese Eingabebeschränkung wird unter der Cr No 22.637 an die Entwicklung weitergegeben und
Wir werden uns bemühen diesen so schnell wie möglich zu deaktivieren.