Anonymous
Nicht anwendbar
Zitat aus dem Handbuch
Wenn Sie eine Dämmschicht zu einer bestehenden Wand hinzufügen wollen, könnten Sie einfach der mehrschichtigen Wand eine Isolierungsschicht hinzufügen. Sie können jedoch den Status “Neu” nicht einer einzelnen Schicht einer Wand hinzufügen, sondern nur der ganzen Wand.

Warum kann man das nicht, gibt es dafür einen speziellen Grund warum das nicht berücksichtig worden ist?
15 ANTWORTEN 15
Frank Beister
Advisor
Warum kann man das nicht, gibt es dafür einen speziellen Grund warum das nicht berücksichtig worden ist?

Fehlende Resourcen. 😞
bim author since 1994 | bim manager since 2018 | author of selfGDL.de | openGDL | skewed archicad user hall of fame | author of bim-all-doors.gsm
JensDD
Graphisoft Partner
Graphisoft Partner
man kann ein wenig tricksen, indem man bei den Bestandsschichten die Schraffurhintergrundfarbe auf transparent stellt, dann das gesamte Bauteil auf Neubau.

vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
Anonymous
Nicht anwendbar
"Stefan Moosmann" wrote:
Fehlende Resourcen.

Naja ich dachte jetzt, es hat vielleicht einen guten Grund warum das nicht geht den ich nicht beachtet habe...

"Jens Kuehn" wrote:

man kann ein wenig tricksen, indem man bei den Bestandsschichten die Schraffurhintergrundfarbe auf transparent stellt, dann das gesamte Bauteil auf Neubau.

Jap das habe ich schon gelesen, das kann es aber nicht wirklich sein oder? Man sollte jeder Schicht einen eigenen Status geben können, wie bei der Strukturdarstellung... Dann kann man eine thermische Sanierung super einfach machen. Die Frage ist dann, wie sich das auf Fenster usw. auswirkt mit dem Anschlag usw...
Till Bucker
Booster
"Beister" wrote:
Warum kann man das nicht, gibt es dafür einen speziellen Grund warum das nicht berücksichtig worden ist?

Fehlende Resourcen. 😞


Wie ist das jetzt zu verstehen?
Holger Kreienbrink
Graphisoft
Graphisoft
Der Umbau in den einzelnen Schichten bedarf der Umgestaltung der kompletten mehrschichtigen Bauteile. Die einzelnen Schichten müssen sozusagen einzelen vorliegen in ARCHICAD. Und das ist noch nicht der Fall. Dafür muss die Systemarchitektur umgebaut werden und das dauert leider etwas.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
If I sound too harsh, please forgive me: I am German.
Anonymous
Nicht anwendbar
"Holger Kreienbrink" wrote:
Der Umbau in den einzelnen Schichten bedarf der Umgestaltung der kompletten mehrschichtigen Bauteile. Die einzelnen Schichten müssen sozusagen einzelen vorliegen in ARCHICAD. Und das ist noch nicht der Fall. Dafür muss die Systemarchitektur umgebaut werden und das dauert leider etwas.

Vielleicht wäre das sowieso grundsätzlich richtig, weil bei komplexen mehrschichtigen Bauteilen finde ich eine komplett richtige Verschneidung sowieso schwierig zu lösen. Die Schichtprioritäten stoßen auch irgendwann an die Grenzen.

Wenn man natürlich jede Schicht einzeln verziehen könnte wäre dieses Problem auch gelöst...
Till Bucker
Booster
Gut, verstanden.
Aber die thermische Sanierung ein wichtiger Punkt bei dem Umbau eines Gebäudes? Wenn die Systemarchitektur das nicht her gibt, warum wird dann so ein Programmpunkt angeboten wenn er nicht zu 100% implementiert werden kann?
Ich fand das ein super Feature, aber bei den mehrschichtigen Bauteilen hat es einen schalen Beigeschmack bekommen.
Anonymous
Nicht anwendbar
"ennio" wrote:
Aber die thermische Sanierung ein wichtiger Punkt bei dem Umbau eines Gebäudes

Eigentlich schon 😉

"ennio" wrote:
Wenn die Systemarchitektur das nicht her gibt, warum wird dann so ein Programmpunkt angeboten wenn er nicht zu 100% implementiert werden kann?

Dann muss man halt die Systemarchitektur überarbeiten anstatt jedes Jahr drei neue Features die alle nicht ausgereift sind herausbringen. So häufen sich nur die Baustellen.
Holger Kreienbrink
Graphisoft
Graphisoft
Wie wir sehen, hat es sich gelohnt, dieses Feature mit diesem Stand heraus zu bringen, denn es wird viel genutzt.
Umbau 2.0 kommt aber auch, darauf könnt ihr euch verlassen. Wenn man am Fundament arbeitet, kann man ja in den oberen Geschossen auch schon arbeiten.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
If I sound too harsh, please forgive me: I am German.