Liebe archicad Benützer,

ich habe lange versucht eine höhe zu berechnen ohne Erfolg.
Für die Statik müssen alle Unterzüge durch die decken gezogen werden.
Für die Ausschreibung/mengen Ermittlung, benötige ich aber die Ausbau fläche von diesen Unterzug.
bitte siehe Bild. https://ibb.co/dKsg9Vg

in der Berechnung ist es ja nicht möglich die breite einer decke in der Oberflächen eines Unterzuges einzufügen.
hätte jemand eine Lösung dafür ?

LG Nico
4 ANTWORTEN 4
szab
Booster
Da sind wir beim Problem (leider keine zufriedenstellende Lösung bis dato möglich)!

Es ist die Diskrepanz zwischen VOB-konformer Massenermittlung, geometrische Anforderungen nach "wahrer" Statik und BIM. Entweder gibt die Statik "nach" (hoffentlich nicht 😮 ), oder man überlegt sich mal langsam das Thema VOB-konform mit BIM abzugleichen...

Sorry, keine Lösung, aber mal Denkansätze an die, welche an den Normen arbeiten.

VG
Sab
Szabolcs Sóti - CEO - www.bim-visual.com
AMD Ryzen 7945HX - NVIDIA RTX 4080 12GB - 64GB RAM - WIN 11 Pro - AC5-AC2X
Anonymous
Nicht anwendbar
Und warum modellierst du es nicht so wie der Statikter es haben möchte?
Anonymous
Nicht anwendbar
Danke für die schnelle Antwort !
wie es auf dem Bild zu sehen ist, so fragt es auch der Statiker.
einen durchgehenden unterzug.

Decke 30cm - unterzug 20cm (inklusive deckenstärke 30cm = 50cm)
diese 20cm brauche ich aber für die Ausschreibung/mengen Ermittlung. und da scheitert das Programm.

LG Nico
Frank Beister
Advisor
Der Unterzug darf die Decke nicht teilen, weil dann aus der Decke z.B. keine Randschalungen ermittelt werden können und auch die Betoniermengen nicht stimmen.

Eine Lösung: Man kann den Unterzug statisch korrekt hoch modellieren, auf eine nicht verschneidende Ebene legen und per SEO um die Decke(nstärke) beschneiden. So behält der UZ nominal seine statisch wirksame Höhe und bringt geometrisch das ME konforme Ergebnis.
bim author since 1994 | bim manager since 2018 | author of selfGDL.de | openGDL | skewed archicad user hall of fame | author of bim-all-doors.gsm