2024-09-27 02:00 PM
既存の工場敷地内に下屋を増設するためのプレゼンに使用します。
どうしたら、きれいにスムーズに表示させることができるのか教えてください。
<図面内容>
①工場の敷地に既存建物をホットリンクで5棟と敷地を組み合わせた図面
②増設下屋のみを描いてリノベーションフィルタ(PLAN01~03)を使用している図面
<現象>
②に①をホットリンクするとすべての建物の窓と、一部の建物は屋根が表示されない。
①に②をホットリンクしようとしても②が表示されない。
Operating system used: Windows 10
解決済! 解決策の投稿を見る。
2024-10-03 09:40 AM
どうしても上手くできず、サポートへデータを送り確認していただきました。
下記、回答になります。
ライブラリが欠落しておりましたので、Migration Libraryを再リンクして確認いただけますでしょうか。
デフォルトでのパスは下記になります
"C:\Program Files\GRAPHISOFT\Archicad 27\Archicad Migration Libraries"
欠落したライブラリや以前のバージョンのライブラリの追加方法
2024-09-30 11:14 AM
>リノベーションフィルタ(PLAN01~03)を使用
この場合、このリノベーションフィルタ以外ではその要素は表示しなくなります。
リノベーションフィルタを変える(PLAN01以外)と表示されなくなりました。
リノベーションフィルタは使いにくいのでデザインオプションでやりたいことができるかの検証をしてみるのはどうでしょうか?
2024-10-02 09:54 AM
ありがとうございます
デザインオプションは、次回使用してみます。
2024-10-03 09:40 AM
どうしても上手くできず、サポートへデータを送り確認していただきました。
下記、回答になります。
ライブラリが欠落しておりましたので、Migration Libraryを再リンクして確認いただけますでしょうか。
デフォルトでのパスは下記になります
"C:\Program Files\GRAPHISOFT\Archicad 27\Archicad Migration Libraries"
欠落したライブラリや以前のバージョンのライブラリの追加方法